小龍0012zyl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 158 點
下載積分: 13944 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2014-07-23
查看小龍0012zyl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-17 18:44
一臺0.75KW的電機丹佛斯變頻器控制,用減速機構推動負載,推動一段距離就推不動了,(負載1000斤,機械部門設計過,說可以推得動的),而且它有時候又可以推得到位的,是不是變頻器的設置有問題,比如u/f參數...等,請哪位懂得的大師告知一下
雨笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2024-12-12
查看雨笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 19:02
丹佛斯變頻器力矩就是小,換矢量控制的吧。