angel3636
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 131 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2013-08-12
查看angel3636的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-08 09:14
圖片:
我們水泥廠有4個CPU 414-3DP的,有一臺操作員站報警確認其中一個CPU時,那個CPU的畫面就像通訊不通了全黑了,一秒鐘之后又好了,但是其他的CPU都正常。請問高手這是什么原因導致這樣的問題?有什么解決辦法?
angel3636
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 131 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2013-08-12
查看angel3636的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 13:35
就一臺電腦有這個問題,而且黑的時候也就這一臺電腦黑一秒,比如1#cpu下面的某個設備故障紅色閃爍,用這臺電腦消報警,則在這臺電腦中的1#CPU下面的所有設備就黑一下,故障也不能復位,但是用其它電腦可以復位,感覺好像這臺電腦復位1#cpu設備不認可似的。
angel3636
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 131 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2013-08-12
查看angel3636的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-08 13:47
這個是我操作時候的視頻,效果就是這樣的。對1#cpu下面的設備消報警,1#cpu下面的設備變黑,但是其它cpu下面的設備正常。
附件: 視頻.rar (224 K) 下載次數:46
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯