ppl001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 5 個
工控威望: 134 點
下載積分: 556 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-07-07
最后登錄: 2013-08-09
查看ppl001的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-08-08 03:24
這幾天在用三菱的plc控制2臺三菱的變頻,plc是485模塊,變頻器是E700系列的pu端口,方法一、RDA,RDB,SDA,SDB,SG,五根線,通訊正常。方法二、RDA和SDA短接,RDB和SDB短接,另外加SG,3根線,通訊正常。方法三、同方法二,但去掉SG,結果通訊依然正常。是不是SG的作用只是確認一個低電壓啊,不明白啊,請教各位大師啊。
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 269 個
工控威望: 1178 點
下載積分: 1612 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-10-28
查看迷茫中的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-08 20:00
簡單的道理
QQ 20471661