  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-08-07 22:08
沒有辦法的。一定要加,且儲氣罐大一些,中途也最好加一個!
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-08-08 11:58
引用
引用第7樓john42tw于2013-08-07 17:22發表的  :

空壓機下方排水處 手動排水閥改電磁閥
1.PLC 控制排水
2.定時Ry

恩,感覺可以,你們以前這么做過驗證過沒有?
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-08-08 12:00
引用
引用第8樓sjm213于2013-08-07 19:36發表的  :

SMC ADH4000自動排水器內部結構如圖所示。無冷凝水時,先導閥9靠浮子2的重量及杠桿8的作用而關閉,排水閥組件1在氣壓力作用下關閉。
當冷凝水升至一定高度,浮子上升,通過杠桿使先導閥開啟,則氣壓進入膜片5的上腔,靠氣壓力將排水器組件推開,則器身3中的冷凝水便從OUT口被氣壓力吹出。排水快完畢時,浮子落下,先導閥再次關閉。膜片上腔的殘壓則通過小孔口6從兩側的先導排水口泄掉。器體4上的按鈕7能進行排水閥的沖洗。件10是冷凝水防護套。
-------------------------
非廣告,這個東東怎么樣?

看起來是個好東西,你們以前有沒有驗證過,類似的應用,要不用這個來試試
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-08-08 13:58
設備氣體要求不高的加過濾器加排水,如果設備要求高那是必須要的。
pingwuhui83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 295 點
下載積分: 740 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-08-08 23:02
有電子排水閥,可設定排水間隔時間和連續排水時間,管道上再加裝個水汽分離器,如果管道長的話可考慮做個U型管道,在最低點安裝排水閥經常排水
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ogreman)
    hahahaha
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 665 點
    下載積分: 30796 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2018-01-01
    查看hahahaha的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2013-08-09 00:52
    用自動排水閥。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ogreman)
    工空愛好者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 232 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 14461 分
    在線時間: 163(小時)
    注冊時間: 2008-01-11
    最后登錄: 2024-03-18
    查看工空愛好者的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2013-08-09 11:36
    這個可以有哦,水分多了,電磁閥,薄膜閥之類都不好用,我們這邊就用定時器(型號好像是ST3P的,可以設定接通時間和關斷時間)加一電磁閥定時排水,就好多了,呵呵
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ogreman)
    yishihu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 4606 點
    下載積分: 7107 分
    在線時間: 617(小時)
    注冊時間: 2008-12-11
    最后登錄: 2024-12-20
    查看yishihu的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2013-08-09 14:15
    引用
    SMC的這個東東是不錯,有點小貴
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1651 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2011-03-04
    最后登錄: 2024-07-03
    查看ogreman的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2013-08-09 16:36
    圖片:
    最終買了個油水分離器來,效果還湊合
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2013-08-09 17:03
    疏水閥+過濾器
    自己的事情自己做.
    chenyh
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 522 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2013-02-28
    最后登錄: 2014-05-03
    查看chenyh的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2013-08-09 21:02
    冷干機加 Smc自動排水器
    luolongwang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 2630 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2013-07-23
    最后登錄: 2013-12-10
    查看luolongwang的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2013-08-10 10:54
    我們用兩個時間繼電器加電磁閥定時排水,在儲氣罐下方每隔六分鐘排水30秒,沒辦法啊,水多啊!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go