菜菜阿達
西府海棠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 145 點
下載積分: 555 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2019-09-18
查看菜菜阿達的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-07 13:45
我現在用模擬量模塊輸出控制變頻器,六個變頻器分別對應六臺電機。

1.我可以用六個繼電器控制六臺變頻器的三相電通斷,同時上電還是可以單獨上電是根據控制任務決定的。那我如果控制同時上電,好像沒有必要用六個繼電器吧,如果別人已經做好的電路圖里六個繼電器的線圈的輸入輸出是相同的線號,那他是不是控制同時啟動啊,那樣我怎么感覺沒必要啊,是不是還有其他用途?



2.是不是我讓變頻器通電后,模擬量輸入端沒有默認的模擬量輸出吧,只有在程序里自己編寫什么條件下輸出模擬量,才會使變頻器輸出控制電機?


我模擬量用的西門子EM232  西門子MM420變頻器。

希望各位已經做過類似的項目的可以上一張圖,不勝感激!
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-09 17:34
看不懂,聽不明白
一般變頻器的運行由兩塊功能組成
一個是啟動信號來源
一個是頻率信號來源

啟動信號可以通過外部節點導通實現,也可以通過通訊方式實現
頻率信號可以通過指定的端子接線以電位器模擬量給定大小來實現,也可以通過通訊方式實現

以上至于是否是通訊方式,主要看你的需要,看參數的設置情況
[ 此帖被dream2012在2013-08-09 17:39重新編輯 ]