ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-04 21:32
有這么一個項目,2個交流接觸器,4-5個中間繼電器,20-30個傳感器,1個48點的PLC和一個16點的輸入模塊,12個24V的電磁閥,一個60W的開關電源,大家一般選二次回路的變壓器,怎么選,選多大?主要就是電源進入是三火,一地,沒有零。需要380轉220V。
山河今仍在,壯志在何方?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-05 23:13
引用
引用第7樓znz43于2013-08-05 11:52發表的  :
12個24V的電磁閥,一個6通徑的電磁閥就要30W,不知同時工作的電磁閥有幾個,60W的開關電源太小了吧?


我用的亞德客的電磁閥,一個3W,12個才36W。
2樓  發表于: 2013-08-07 21:16
中繼一般在1-2VA,所以我選了一個500VA的,根據能量守恒,按兩個交流接觸器同時動,一個PLC來講,大約在300VA多一點,加個1.5的容量,差不多500VA多一點,打點折,選了一個500VA的,問題應該不大,交流接觸器瞬間VA比較大,100左右,可是正常工作后小了好多,可能只有10-20VA,所以就算同時啟動,500VA,也應該是夠了。
3樓  發表于: 2013-08-09 12:38
引用
引用第13樓wul2.4g于2013-08-07 22:05發表的  :
裝500VA以上的。以前做過一臺設備,還沒這么多電磁閥,用200VA的,發熱嚴重,后換成500的就好了。


是這樣的,我選的就是500VA的,因為考慮到設備的穩定性與發熱,所以我超前算最多也就300VA多一點,所以乘上1.5,基本上要500以上了,所以選了500VA。
4樓  發表于: 2013-08-29 21:55
項目已經做完,500VA的容量,相當好,稍微發熱,效果還是不錯
山河今仍在,壯志在何方?