ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-04 21:32
有這么一個項目,2個交流接觸器,4-5個中間繼電器,20-30個傳感器,1個48點的PLC和一個16點的輸入模塊,12個24V的電磁閥,一個60W的開關電源,大家一般選二次回路的變壓器,怎么選,選多大?主要就是電源進入是三火,一地,沒有零。需要380轉220V。
山河今仍在,壯志在何方?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 22:05
裝500VA以上的。以前做過一臺設備,還沒這么多電磁閥,用200VA的,發熱嚴重,后換成500的就好了。