liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-04 13:03
屏上有啟動 停止 速度+  速度—四個按鈕 并顯示電機速度 而PLC只有三個輸出點Y0 Y1 Y2(繼電器輸出)和變頻器連接 變頻器和觸摸屏 PLC間沒有通信連接  是如何控制的?顯示的速度如何獲得?謝謝
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-04 13:10
是一個高速和低速嗎?測速接近開關和編碼器都可以
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-06 17:02
引用
引用第7樓hanqin于2013-08-06 14:40發表的  :
我估計Y0是運行(正轉或者反轉),Y1是多功能加速,Y2是多功能減速。

應該是這樣