引用引用第2樓tiansan80700于2013-08-04 08:27發表的 :在基恩士視覺系統上設置好,當檢測到不良品時,它會輸出信號,用這個信號作為PLC的輸入信號,再從PLC輸出信號給全檢機推動翻板。
引用引用第5樓285910737于2013-08-04 10:55發表的 :在排出NG的同時可以讓前邊不要送料嗎?
引用引用第7樓kyy80于2013-08-04 10:57發表的 :如果視覺是有OK和NG信號的輸出,那么在OK輸出時就給PLC的先進先出指令裝載個0,NG信號就裝載個1。。在出口處裝個出棧信號。。。讀到是的1就啟動翻板。。。。。
引用引用第8樓410627175于2013-08-04 10:59發表的 :可以看看這兩個指令 SFWR SFRD
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號