talent01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 127 點
下載積分: 529 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2021-02-28
查看talent01的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-01 16:09
各位大大:
     PLC用的是三菱FX3U的
我現在想用X0-X15,分別表示數字1-F,PLC 輸出與數顯器的鏈接為Y0-Y3,分別表示1、2、4、8
當X0接通時,數顯應該為1,則Y0通
當X2接通時,數顯應該為3,則Y0、Y1同時通,Y0+Y1=1+2=3
用ENCO指令時,輸入X點單獨接通時可以正確顯示數字,但是當輸入點有好幾個同時接通時,則出現錯誤
我現在需要當有復數個輸入點同時接通時,每個輸入點表示的數字分別顯示,顯示間隔時間2S
請問這個程序該怎么做????
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4216 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 17:32
用數碼管顯示要到Y(jié)0~Y7,才行呀,再BIN-BCD指令。