ws041062
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 920 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-01-11
最后登錄: 2013-10-01
查看ws041062的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-17 08:36
有高手在嗎?想請教一個問題:我們公司有一些設備用了三菱伺服(mr-j2s-350b),每次設備關電時,機器的位置就會丟失(當前值為零),
但最近買了一臺不同的設備,比如當前位置為:200mm,關電后,你有手去轉動機械裝置,使伺服馬達轉動幾圈走了5mm,當重新上電后,你會發現觸摸屏上伺服當前位置為:205mm,
一般使用過增量系統伺服控制的朋友一定知道,如果關電后再重新上電,當前值一般都為零,我對比了一下參數,發現新進來的一臺設備的伺服參數no1(伺服放大器設置):0001,

0001意思為:使用絕對位置系統,0000意思為使用增量系統,請問一下高手,只要把這個no1設置為0001,是不是從定位模塊的當前值讀出來的數據就是絕對數據(斷電后還有記憶功能)
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-07
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 12:15
三菱J2S系列的伺服加電池都是可以做絕對位置的!
你們的老機器會丟位置,是因為PLC系統做的是絕對位置,但伺服不是絕對位置,所以開機以后需要重新回原地,
而新機器把伺服也設為絕對位置了!而且加了電池,
這樣斷電以后隨便怎么轉電機,最后位置都是可以被刷新的!,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人