wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-31 08:51
圖片:
圖片:
本人曾經發表過:同樣程序,響應時間不一樣(http://melville4.com/read-gktid-1433110.html)FX2每次上電都會吸哈M2,大家熱烈回帖發表看法,我特地從箱底里抄出一只十年前拆機學習的FX1S,同樣也是繼電器輸出的,測試結果,F(xiàn)X1S是不吸合M2,而FN2N是每次PLC通電吸哈M2,(需要說明的是這個程序,是我之前一臺設備的一段程序,當時調試沒發現這問題,這是另一臺PLC調試出現這問題。)如圖,F(xiàn)X1S通電時不吸哈M2,而FX2N則每次通電吸哈M2,請大家不要說程序有問題!
[ 此帖被wangfuwang在2013-07-31 11:52重新編輯 ]
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 10:26
深究了說,這個程序是有點問題的。M2吸不吸合的關鍵在于,第一次程序運行時X0的信號有沒有被讀取進來。而這個次序和時間,是和PLC比較底層的程序相關系的,因此有較大的不確定性。如要穩定,應當加入一個延時或一個旗桿信號。
所以我比較贊同6樓觀點。
再,談論技術問題不要涉及資歷比較好,老師付不能保持警惕懷疑的心(包括對自己),也就是思維慢慢僵化的序曲了。