dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-07
查看dmh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 15:14
我公司有一設備需要一低壓電源,
不斷向前
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-07
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 15:21
我公司有一設備需要一低壓電源,考慮到電柜安裝空間,減小變壓器的尺寸,我使用一個單相220V入/單相100V出的自耦變壓器。
在變壓器的輸入/輸出都使用了單極的空開控制,現在這種設計有同事認為要使用雙極的空開更合理,
也就是輸入側的220V和N使用一個雙極的空開,輸出側的100V和N使用另一個雙極的空開。
想問一下哪一個合理。
[ 此帖被dmh在2013-07-30 15:38重新編輯 ]
附件: 自耦變壓器控制.rar (41 K) 下載次數:20
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
不斷向前
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-07
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-30 20:10
另外問一下控制單相變頻器的空開使用單極的空開控制,還是使用使用雙極的空開更合理
不斷向前
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-07
查看dmh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-01 15:00
問題解決了。
不斷向前