yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1956(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 14:14
請教各位:
  在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教!
一笑而過
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 15:25
在沒有斷電之前而且沒有工作的情況下設置一個條件將數據保存,開機時將這個數據刷新
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangliu) 真誠感謝!