清甜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-11-13
最后登錄: 2021-11-29
查看清甜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 11:59
我想設計一個電路:需要使6臺電機兩兩一組,共3組。每組的兩臺電機實現正轉和反轉。這6臺電機同時啟動!問題是我直接使用交流接觸器可以嗎?需不需要考慮這6臺電機的不同阻抗而導致的這6臺電機達不到同時啟動的目的?需要加什么裝置嗎?謝謝!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 14:47
首先你就當是2.2KW的電機的啟動,你說有沒有問題?不是問題。