basbal1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看basbal1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-29 16:15
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:

STEP7 連 S7-300 連不上,

各種設置如圖,

波特率統一用的 19.2 kbps

有些朋友說讓我換個波特率試試,

但是本地連接和MPI的波特率要一致的情況下,只有19.2 可以選,

其他波特率不能同意,


麻煩大家幫我看看?看看還有什么地方有問題的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-29 19:16
你的USB轉接線,生成的通訊口是COM5,你的PG通訊設置里面,選擇的是COM4,不可能通訊連接的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。