樓主  發表于: 2012-03-16 16:40
我這里有一臺水處理設備,上面用的是LS的PLC,型號是K120SE,以前用的好好的。可是現在有時故障燈(ERR)會閃爍,然后PLC就停止工作,我用電腦連接PLC讀出故障是OS WATCH-DOG(CPU 操作系統上的看門狗錯誤),后來把電源斷掉,在上電又好了,過不了多長時間又壞,開始以為是程序有問題,后來我把程序刪掉,重新拷入也不行。正常時PLC執行時程序還出錯,在出錯時PLC就不能連接電腦了,要把PLC重啟就能連接電腦,是什么問題呢?
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-18 00:23
產電的PLC,K120se應該是K7M-30UE是經濟型的PLC。應該是電源濾波不良導致交流紋波過大引起的干擾吧