如何節省PLC輸入輸出點數
一般以為,PLC輸入點數是按系統輸入信號的數量來確定的。但在實際應用中,通過以下措施可以達到節省PLC輸入點數的目的,下面以三菱PLC來介紹。
(1) 組合輸入,對于不會同時接通的輸入信號,可采用組合編碼的方式輸入。如圖,三個輸入信號SB0~SB2只占用兩個輸入點
。2)分組輸入,如下圖,系統有“手動”和“自動”兩種工作方式。用X0來識別使用“自動”還是“手動”操作信號,“手動”時輸入信號為SB0~SB3,如果按正常的設計思路,那么需要X0~X7一共8個輸入點,若按下圖的方法實際,則只需要X1~X4一共4個輸入點。圖中的二極管用來切斷寄生電路。如果圖中沒有二極管,系統處于自動狀態,SB0、SB1、S0閉合S1斷開,這時電流從com端子流出,經SB0、SB1、S0形成寄生賄賂流入X0端子,使輸入位X2錯誤的變為on。各開關串聯了二極管后,切斷了寄生回路,避免了錯誤的產生。但是用應考慮輸入信號強弱。
。3) 矩陣輸入
下圖所示為4*4矩陣輸入電路,它使用PLC的四個輸入點X0~X3來實現16個輸入點的功能,特別適合plc輸出點多而輸入點不夠的場合。當Y0導通時,X0~X3接受的是Q1~Q4送來的輸入信號;當Y1導通時,X0~X3接受的是Q5~Q8送來的輸入信號;當Y2導通時,X0~X3接受的是Q9~Q12送來的輸入信號;當Y3導通時,X0~X3接受的是Q13~Q16送來的輸入信號。將Y0的常開點與X0~X3串聯結尾輸入信號Q1~Q4,將Y1的常開點與X0~X3串聯信號為Q5~Q8,后面以此類推
使用時應注意的是除按照上圖進行接線外,還需要對應的軟件來配合,以實現Y0~Y3的輪流導通;同時還要保證輸入信號的寬度應大于Y0~Y3的輪流導通一遍的時間,否則可能丟失輸入信號。缺點是使輸入信號的采樣頻率降低為原來的三分之一,而且輸出點Y0~Y3不能再使用
。4) 輸入設備多功能化
在傳統的繼電器控制系統中,一個主令(按鈕、開關等)只產生一種功能信號。在plc系統控制中系統中,一個輸入設備在不同的條件下可產生不同的信號,入一個按鈕即可用來產生啟動信號,又可用來產生停止信號。如圖,只用一個按鈕通過X0去控制Y0的通與斷,即第一次接通X0時Y0通,再次接通X0時Y0斷
。5) 出入觸點的合并,將某些功能相同的開關量輸入設備合并輸入(常閉觸點串聯輸入、常開觸點并聯輸入)。一些保護電腦的報警電路常常采用該方法。
如果是外部某些輸入信號總是以某種“或與非”組合的整體形式出現在梯形圖中,可以將它們對應的某些觸點在可編程控制器外部串聯后作為一個整體輸入可編程控制器,只占可編程控制器的一個輸入點。
例如某負載可在多處啟動和停止,可以將多個啟動信號并聯,將多個停止信號串聯,分別送給plc的兩個輸入點,如圖,與每一個啟動和停止信號占用同一個輸入點的方法相比,還簡化了梯形圖電路。
PLC輸出控制 法一,原理同矩陣輸入,將輸出點做成4*4或者5*5即為16或者25個點的輸出點
命名Y0~Y7分別為a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7
我們排列4*4=16個輸出點
a0a4 a0a5 a0a6 a0a7 a1a4 a1a5 a1a6 a1a7,a2a4 a2a5 a2a6 a2a7 a3a4 a3a5 a3a6 a3a7
在接線中,我們按照上面排列依次穿起來
在plc程序中,當a0a4同時on時,第一組開關得電
當a0a5a同時on時,第二組得電
注意事項,當有多個點同時輸出時,我們要排除同時得電的某個點,三個點任意組合可能會有重復
如:同時4個點輸出,我們就盡量使用第一組
優勢:可以由小點數得到多個點,不足:程序和接線稍復雜。