模擬量資料上寫著:

本實例的的CPU是CPU222,僅帶一個模擬量擴展模塊EM235,該模塊的第一個通道連接一塊帶4—20mA變送輸出的溫度顯示儀表,該儀表的量程設置為0—100度,即0度時輸出4mA,100度時輸出20mA。溫度顯示儀表的鉑電阻輸入端接入一個220歐姆可調電位器,簡單編程如下:

  溫度顯示值=(AIW0-6400)/256

  編譯并運行程序,觀察程序狀態(tài),VW30即為顯示的溫度值,對照儀表顯示值是否一致。

(AIW0-6400)/256

這個公式可以顯示實際測試出來的模擬量嗎?  和儀表上的一樣嗎?????