模擬量資料上寫著:

本實例的的CPU是CPU222,僅帶一個模擬量擴展模塊EM235,該模塊的第一個通道連接一塊帶4—20mA變送輸出的溫度顯示儀表,該儀表的量程設置為0—100度,即0度時輸出4mA,100度時輸出20mA。溫度顯示儀表的鉑電阻輸入端接入一個220歐姆可調電位器,簡單編程如下:

  溫度顯示值=(AIW0-6400)/256

  編譯并運行程序,觀察程序狀態,VW30即為顯示的溫度值,對照儀表顯示值是否一致。

(AIW0-6400)/256

這個公式可以顯示實際測試出來的模擬量嗎?  和儀表上的一樣嗎?????

lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 23:02
你好同仁,這個式子沒有錯,只是你思想先入為主啦,你要看清楚他求的是溫度的實際值而不是電流值,所以我們運用公式不是帶入電流值(4~20mA)而是應該帶入溫度值(0-100度),