小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-05-17
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-10 10:28
我想用FX3U控制5個伺服,因?U只有3個高速脈沖輸出端,所以我想用485通訊的方法控制伺服,我用的是臺達B2系列的伺服,F(xiàn)在問題來了,用485把PLC和伺服連線后,我不知道B2那里的控制模式應該怎么設????通訊控制是怎么叫伺服動的???比如原來我一發脈沖就動,現在沒脈沖了 它怎么動????真心求明白人解答。不勝感激!沒人回答,我就放棄來這里了。來也白來。
jzfym8861
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 142 點
下載積分: 681 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2020-11-26
查看jzfym8861的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 16:50
引用
引用第6樓xiejun8103于2013-07-10 14:25發表的  :
親,我雖然沒做過伺服通訊,但伺服通訊也只能改其參數,如要控制移動又不發脈沖,位置模式好像不行(ASDA B2),如用速度模式加外部IO是可以運動的。3U在與一個PLC組網在控另二個也可以的,或加1PG,在或用類似IAI伺服不用脈沖模式,用8421方法控制。只是個人感覺,勿噴。如真用通訊不發脈沖動位置模式控制,請大神們說說,好學習下。

臺達ASDA A2,走總線可以實現。這個嗎?