陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-01-03
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-02 13:57

     假如我使用CP1H-XA40DT-D機型,后面帶了一個CJ1W-SCU21-V1串口通信模塊,和一個CP1W-20EDT擴展I/O模塊,請問我要不要在CX-PROGRAMMER中對擴展的模塊進行組態?另在圖片中所示,PLC IO表中的插入板,主機架是組態什么的?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-04 11:54
CP1W-20EDT擴展IO模塊不用組態,IO地址根據與主機的物理位置進行自動編址。CJ1W-SCU21-V1串口通信模塊要組態(組態可以在組態的界面里設置每個串口的通訊參數),或者不組態也可以(不組態就不要把IO表下載到PLC),通信模塊設置好單元號即可,IO地址根據單元號自動生成,如單元號0,IO地址從1500開始。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!