你是最好的人
開心就好
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 183 點
下載積分: 6184 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2021-08-17
查看你是最好的人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-14 22:50
各位大哥,前輩:小弟遇到見麻煩事不知道怎么解決,廠里有一臺塑料印刷機,還有七八臺高頻切袋機,當切袋機全部使用時,印刷機這邊的電壓偶爾會達到一千多伏,電線幾個月炸一次,幾個月炸一次都炸好幾次了,變頻也燒過,馬達的接線柱也和蓋子搶火,請問有沒有什么辦法可以解決呀
努力
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-15 19:02
樓上說的很全了,加屏蔽,加浪涌吸收器!進線電抗器的效果應該也有效。不知道你的正常供電是多少電壓,如果符合電壓等級,電纜不建議更換!
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com