用晶體管FX3U發了30000個脈沖,伺服電機走的距離怎么會變呢,總的行走距離不變,就是位置有偏差,比如ABCD四個點,我發的30000個脈沖是從A點到C點,過了一會就變成B點到D點了,AC點是等于BD點的。不知是什么原因
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 16:06
伺服電機的走動是靠脈波驅動的,你沒有解釋清楚“過了一會"起始點是如何到B點的。另外,你的AC=BD有否監視驅動器顯示的絕對位置?兩者的差值始終是相等嗎?
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-27 17:05
你可以把行走速度調的比較慢試一下,看還會不會跑到BD去。如果不會的話,可能是輸入脈波的濾波設置有問題。