22472775
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 112 點
下載積分: 606 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-05-01
最后登錄: 2018-09-10
查看22472775的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-15 10:32
三相電機電壓高點好400V..還是低點好360V《討論也可加入380V對比》.討論下從用功耗.電機壽命.機械特性等方面.(離變壓器近和遠有線損.有電壓高低.所以變壓器電壓是調高點還是調標準.歡迎大家討論)加注。。。。我們廠有安變壓器.就是電網電壓太不穩定.全空載.也就是停電剛來電時《變壓器調最高檔》變壓器輸出有460V..等全線路上全加上負載<高壓線上有別的廠》變壓器就只有390的輸出電壓.這樣線尾只有360V左右..都不知道變壓器要怎么調檔《平時電壓在390到420之間波動。看線路上負載有多少》
[ 此帖被22472775在2013-06-19 13:36重新編輯 ]
ihzgnay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-12-26
最后登錄: 2014-04-02
查看ihzgnay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 22:53
要是想調變壓器電壓的話,還是多觀查一下實際用電情況,在看看當地電網電壓的變化.如果變化不在400應該是好些.