單按鈕啟停電路大家都畫個N多也說過N次,但小弟今天沒事做,用實際繼電器接了一個電路(圖如下),可并不是理想的,用PLC是沒問題,但用繼電器結果并不理想,按下第一次正確,在次按下時,KA2的一下電后就斷開,然后KA1就一直亮起,無法斷開KM。確認接線正確(還接了二次線),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通繼電器,負載用一個24V燈。真是讓人不解,難到實際繼電器的響應不夠快?就沒有一個真正能達到效果的電路了嗎?請高手幫分析,謝謝。我想下圖也是很多人公認可以實現的電路。!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52322 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-24
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-14 11:42
第一次SB1 ON
KA1 ON --->KM ON 自保

第二次SB1 ON
KA2 ON 瞬間 b接點斷開 a接點尚未閉合自保 -->KM因 b接點斷開 故斷開--->KA2無法自保
此時又回到第一次狀態
KA1 ON --->KM ON 自保