引用
引用第22樓lucas于2013-07-23 20:27發表的 :
謝謝答復,我是用的步進,沒有用伺服 ,如果移到1mm 定位完成信號是可以置ON的,0.5mm以下的移動距離,定位完成信號就沒反應了
寫上個帖子的時候完了才看到樓主的帖子。,。
其實這個完全應正了我說的那些東西。并非完成信號不能置ON 。而是步進壓根就沒動。因為步進精度太差了。。0.5mm以下也動作不了。。這個確實有點太差了。。
其實伺服和步進是有一定進度差別的。并不是說你想讓他動作多準就多準,否則怎么會差那么多錢。
樓主給你個參考范圍吧。步進電機的精度大概從1°---1/10°左右。。。。。。日系伺服的精度通常在1/100°。。。。德系高端伺服空載精度在1/1000°左右。這完全是由硬件決定的。所以達不到要求是正常的。
地址該精度的動作。即使理論上能實現,即通過計算得出的。 伺服都不會有動作。我再說最后一次。
主要原因是因為元器件的制造精度 無法細分 如此精細的電壓。。。比如你傳感到電機上的電壓現在是198.9999V和199.0000V對于電機來說。這已經毫無意義了。所以樓上的用表測出來的 。。。還真牛。。怎么用表測到如此精準。絲表嗎?
從電機軸出來到滾珠絲桿或者線性滑臺還有一定的減速比。。。用絲表能把這種細微差別量出來。。。。你把絲表拿過來。我把絲表吃了。。。
滾珠絲桿絲距當5mm對應電機一圈。1個脈沖0.0024°。用0.0024/360度就是一個脈沖對應0.0000066667圈。再用這個圈乘以毫米數5mm。0.000033333mm一個脈沖。
0.00003mm。也許您真的能測到。。。請告訴我方法。謝謝了。