求各位老師做一個程序!比如說我有一臺設備有5個擋位從一檔到5檔(5檔最快)分別對應5個I區輸入,要求Q0。0輸出0—10V。在5檔時為0V
這個程序怎么做!
求各位前輩!!
jswxyswly1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 143 點
下載積分: 714 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2017-09-05
查看jswxyswly1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 00:31
用模擬量模塊,輸入做檢測5個檔位,輸出只要一個作為啟動信號,5個檔位的速度用模擬量做,電壓0-10V,PLC對應的是0-32767,一般做0-32000就行了,自己去分,檢測檔位用比較指令就行了