350800564
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 2878 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2014-04-16
查看350800564的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-11 12:27
三菱FX1N MT的PLC  用 DRVA就不行了 把脈沖頻率調成0他還是發脈沖 不管調多少伺服始終保持一個速度運轉,
用PLSY指令控制伺服可以調節速度(就是脈沖頻率),可以改變伺服馬達速度。求助是什么問題。
程序就寫一步發脈沖的,
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-18 16:45
最高速度、基速、加減速時間沒有設定好。絕對定位指令是受上面參數限制的。脈沖輸出指令不受限制的
樓主留言:
好像是你說的那樣,那個參數在哪更改!你知道嗎
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓