壓縮機是制冷系統的心臟,無論是空調、冷庫、化工制冷工藝等等工況都要有壓縮機這個重要的環節來做保障!
1.在實際檢修中,遇到室外風機運行、壓縮機不運行,供電電壓正常,斷電測量壓縮機引線結果為線圈開路時,不要先下結論為壓縮機損壞,要打開壓縮機接線盒,測量壓縮機接線端子接線端子后再確定故障原因,供電線損壞引起壓縮機工作不正常占到一定比例。
2.檢查結果為壓縮機供電線損壞。壓縮機接線端子一般也會生銹,如果只是簡單更換壓縮機接線卡,由于接線端子接觸不良,而壓縮機工作時電流較大,容易引起打火,時間不長還會再次出現同樣的故障,所以在更換接線卡時,一定要用砂紙將壓縮機接線端子表面銹斑打磨干凈。
3.壓縮機供電線線卡燒壞,一般為壓縮機長時間工作在過負載狀態下引起的,運行時電流大,壓縮機表面溫度較高。處理完接線端子故障,檢查壓縮機接線端子損壞原因,冷凝器臟堵、室外風機轉速慢、壓縮機電容損壞都會引起壓縮機在運行時電流大,表面溫度過高。
4.檢查壓縮機不啟動故障,如電容底部發鼓,拆下電容,將其底部放在平面上,如站立不穩左右搖晃,則壓縮機電容肯定損壞,直接更換即可
接線端子 www.nachi.com.hk
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-09 12:35
很實用的方法,希望多分享這類型的
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊