cclgk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 709 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-07-03
最后登錄: 2022-08-01
查看cclgk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-06 20:26
今天工廠帶漏電的開關全部跳閘了,不帶漏電開關的又正常工作(包括三相電機都還正常轉,那就不是斷相),等打上開關又可以正常工作。40幾臺機器120個漏電開關全部跳閘。真暈,搞電7   8年第一次見到。    求解答
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29161 分
在線時間: 1769(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-07 11:53
工業用斷路器,照明和移動工具的插座用漏電開關

漏電開關全跳4樓 7樓己提示你了!
自動化單機,生產線,項目編程調試!