具體是這樣的:上次我們有臺設備,選用了一個電流較大的DC24V直流電源,大概12A,來供給例如感應器,步進電機。電路就是直接24V出來后就接到感應器上和步進電機電源上,發生了這么一次事故,有個感應器的線斷了,碰線短路后,把整個電路燒壞了,我就是想問24V直流出來后能不能加點預防短路,過載之類的電器,用空氣開關可以不?請教有經驗的具體講解下?謝謝
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-07 12:09
我買來好多24V4.5A的,都是差不多170,現在這個公司采購買的才90多,還是臺灣明偉,我對采購說,蠻便宜的,不貴你真會買,其實是假的,我沒點破而以。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-07 12:11
真明偉電源輸出短路接通,就會保護,也不會燒壞。