具體是這樣的:上次我們有臺設備,選用了一個電流較大的DC24V直流電源,大概12A,來供給例如感應器,步進電機。電路就是直接24V出來后就接到感應器上和步進電機電源上,發生了這么一次事故,有個感應器的線斷了,碰線短路后,把整個電路燒壞了,我就是想問24V直流出來后能不能加點預防短路,過載之類的電器,用空氣開關可以不?請教有經驗的具體講解下?謝謝
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-06 16:19
在不影響安全的情況下都可以安裝DZ47型斷路器。
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-06 17:06
引用
引用第1樓yjhdlp于2013-06-06 16:19發表的  :
在不影響安全的情況下都可以安裝DZ47型斷路器。

哦,DZ47是用在交流的空氣開關哇,可不可以直接買個直流的空氣開關,還是說交流的空氣開關也可以湊合用,問題不大
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2018-09-29
查看接近開關廠家的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-06 17:24
學習了
接近開關在線訂購:www.gerfk.com
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-06 17:24
加保險絲
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-06 17:25
有直流帶燈的 外蓋黃色
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-03-22
查看suucom的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-06 17:33
開關電源有短路過流保護,而還可以自恢復.
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-06 17:44
選擇開關電源,有短路和過載保護的。你也可以加保險絲!
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-06 18:12
在每個感應器上和步進電機電源上,加保險管,比較可靠地保護開關電源。
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-07-03
查看六度心寒的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-06 19:53
各分支加合適電流大小的保險,還有你那個電源用的什么電源啊,應該都有過載保護的!
讓愛在你我的心里流動。。。。。
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-06-06 21:12
引用
引用第6樓suucom于2013-06-06 17:33發表的  :
開關電源有短路過流保護,而還可以自恢復.

哦,有點奇怪,上次好像我們是用的明緯的開關電源,不知道為啥短路了,就燒起來了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27055 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-06-07 12:00
直流斷路器
自動化單機,生產線,項目編程調試!
  • «