agw2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 150 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-04-28
最后登錄: 2014-01-28
查看agw2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-05 15:35

這臺匯川MD300變頻器是作為引機與另一臺主機聯動使用:作用是電纜成纜用的,主機的作用是把電纜擰成繩并上盤,引機作用是牽引電纜和控制收線速度來達到工藝要求的節距。
MD300變頻器運行時作為引機所以貫性很小,帶有剎車電阻。
主機變頻器運行時有貫性,帶有剎車電阻。
現狀:Err07報警(MD300)
以前一直正常運行,參數也沒進行變更。這幾天正常運行中老是發生停機(二臺一起停),不知是什么原因,請老師門給予會會診。
在此先謝謝了。!
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-06 10:42
天熱了,該清理灰塵了,