現我有一A3A CPU + AJ71BR11
其中AJ71BR11的 RUN燈送電后一閃就熄
查過手冊是說“WDTエラー,SP.UNIT ERROR発生”
煩請熟知A TYPE的弟兄協助一下
==========================================

是舊設備要添加新系統
所以用A3A和Q03UDE聯機
由Q03UDE 用GPPW內的MELSECNET通訊測試顯示通訊中止
由A3A 用GPPW內的MELSECNET通訊測試顯示找不到模塊
Q03通訊測試畫面







A3A通訊測試畫面

    






現在已經解決原來是硬體上出問題
已更換硬體
並且通訊成功了
  
[ 此帖被小侯在2013-06-10 09:10重新編輯 ]
xtvfhpjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 731 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-06-06 17:19
A系列和Q系列可以總線通信嗎?