a444258
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 205 點
下載積分: 452 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2019-04-28
查看a444258的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-03 11:00
PLC的電源輸入電壓不足會導致程序讀寫錯誤嗎?     比如要求輸入電壓為24V  可是實際只能達到 23V,plc會不會出問題!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-03 14:17
24V的PLC,拿筆記本的電源18.5V給它供電,照樣能寫入程序正常工作。
當然這只是在辦公室臨時救急措施,現場還是要24V,以保證可靠工作。
樓主留言:
見識了!
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。