zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-13 10:48
今在一設備上備份程序.程序是空的. 我將DIP開關5, 7撥至ON,通電后打開CX-Programmer軟件,連接PLC.點自動連線.PRPHL燈只亮一下.COMM燈不亮.下載的程序是空的.就斷掉.顯示離線.這是咋回事?
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-13 11:34
我用的是CQM1H(CPU21)CPU上的RS232口.通訊線用的是CPM2系列的.通訊線是好.是不是這條通訊線不能用在CQM1H系列上?或是軟件不兼容?
2樓  發表于: 2012-03-15 12:21
謝謝大家! 我用的cx-programmer7.3軟件,這個版本的軟件里沒有CQM系列PLC型號.所以此軟件不支持.我是咨詢OMRON中國公司,他們是這么告訴我的.他們讓我下載CX-ONE V4.0 說這個軟件可以用.
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267