樓主  發表于: 2013-05-30 08:52
為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 10:40
plc外殼是塑料的,怎么會導電,應該是PLC接了地線到機箱,而機箱沒有接地,開關電源一般有個交流濾除高頻干擾的電路,兩個高頻電容串聯后并在220V輸入,然后兩個電容的中間引出到PLC的接地端子,所以PLC接了底線到機箱,而機箱不接地時,就會機箱帶點;或者是FXIN的PLC電源板通過一個螺絲固定在外殼上,是不是螺絲太長,穿透了PLC外殼?