狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-05-30 08:52
為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???
愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-05-30 14:57
估計是負載共用了同一根線,但是plc是塑料的,而且是放上去就有電,拿掉了就沒電,塑料的怎么可能導電,你說書啊