型號是MR-E 40A

定義為位置控制 電子齒輪設置為20 比 3

測試時,在PLC中輸出3000個脈沖 發送結束后 伺服驅動器上顯示20000 個脈沖

但是電機只走過一點點。

請教高手們,這是怎么回事?

看說明書,三菱伺服驅動器 MR-E 是10000個脈沖走一圈的呀。
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 18:31
圖片:
樓上各位師傅,齒輪比是10:3   絲桿螺距是5MM            按三菱伺服手冊上算的。    
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-28 18:34
引用
引用第3樓wu32u2于2013-05-28 16:56發表的  :
我記得是131072個脈沖走一圈。


您是對的,我確將電子齒輪調成1:1 用10000 個脈沖走了13下,走回原來的位置
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-28 18:37
那該 如何設置,各位師傅?
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-30 13:14
引用
引用第7樓coi于2013-05-28 18:37發表的  :
那該 如何設置,各位師傅?

謝謝師兄,