型號是MR-E 40A

定義為位置控制 電子齒輪設置為20 比 3

測試時,在PLC中輸出3000個脈沖 發送結束后 伺服驅動器上顯示20000 個脈沖

但是電機只走過一點點。

請教高手們,這是怎么回事?

看說明書,三菱伺服驅動器 MR-E 是10000個脈沖走一圈的呀。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 16:56
我記得是131072個脈沖走一圈。
成功的路上需要幫助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-30 10:19
如果你想一個脈沖走1um,那么5mm=5000個脈沖,5000*電子齒輪比=131072(編碼器轉一圈所需脈沖數),如果外部還有機械齒輪比,再換算下。