樓主  發表于: 2013-05-28 11:11
昨天有臺充填機觸摸屏突然黑屏,機臺停止運行~
后來經查發現移載臺的接近傳感器燒毀,導致24V和0V短路~更換后恢復正常

三線的傳感器燒毀會將24V與0V短路,那兩線的應該不會吧,一個是有源,一個是無源
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 18:04
引用
引用第1樓王志勇愛媳婦于2013-05-28 11:32發表的  :
倆線的也會的!觸摸屏黑屏的根本原因是短路導致你的電源開關跳閘!

二線的不會的,因為繼電器(負載)串聯在電路中,你只愛媳婦去了,學業不精了呀,呵呵!三線的是傳感器短路引起開關電源保護沒輸出,不是跳啥閘的。