yinyue123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 245 點
下載積分: 791 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2013-10-25
查看yinyue123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-28 09:11
18.5kw電機兩臺分別用兩臺22kw的變頻器來啟動控制,兩臺11kw的電機直接啟動單獨控制,7.5kw真空泵直接起動單獨控制,7.5kw'空壓機直接起動單獨控制,3kw水泵直接起動單獨控制,請問這個配電箱怎么做啊?用多粗 的線來做啊
oyle
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 523 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2018-07-10
查看oyle的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-29 13:51
扯淡,自己算吧:18.5KW 10平方
11 KW 6平方
7.5 KW 4平方
3 KW 2.5平方

這個啟動柜的總線用 25平方,滿負荷是100A