wimpire
wimpire
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-03-18
查看wimpire的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-26 15:31
哪位高手能否幫忙解決下?
工控機與CPU之間以太網通信易掉線,甚至接不通。網絡線長起碼>60米,未測量。改用筆記本電腦卻可以。
辦法:1、工控機換過,系統換過還是不行
      2、連接工控機與CPU之間的網絡線太長?用50厘米左右網絡線連接PING時正常。
問題:1、工控機網卡不行?
      2、網絡信號弱?網絡線最多允許多少米?CPU型號偏低端?有否網絡信號增強用的中繼設備?

CPU為Q02H,掛有QJ71E71-100(以太網連接)、CC-LINK、同軸 共3種通信方式。
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-27 23:36
工控機網卡不行,不兼容,我用研祥的機器沒出現過問題,倒是研祥的機器COM口通信MODBUS的時候不兼容,非要轉接一個FTDI芯片的轉換頭才可以穩定通信