樓主  發表于: 2013-05-26 08:23
電機出來5根線,黃 綠 紅 黑 白 別的什么也沒有 , 也沒有說明書,這怎么接線。從儀表柜來的是3芯線,24V的   隔離器的出線是VCC (24V)  OUT   GND  共3根   現場電機出線是5根 黃  綠  紅  白  黑
[ 此帖被535217652在2013-05-28 16:06重新編輯 ]
losangel520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 631 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2022-10-05
查看losangel520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-27 11:31
你那個是橙色不是黃色把 紅藍(或紅綠)24V+ -  黑白  AB相   單向測速 紅正    綠(或藍)負    相線注意如果你是一圈記一次就接橙色線   精密一點就用黑白線 (隨便一根就好)