yangming0303
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-23 16:47
各位大神,PLC梯形圖急停按鈕為什么要用常開點,而外部接線用常閉點,請各位高手指點下,越詳細越好,謝謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(903636024) 好貼!
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1189 個
    工控威望: 1734 點
    下載積分: 7546 分
    在線時間: 577(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-05-24 18:01
    從安全的角度考慮。
    若外接常開,發生故障時,按下急停,1:程序運行停機。2:若外線不通,程序接收不到急停信號,不停機。
    吉圓電氣 QQ751673698