wszgy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 116 點
下載積分: 1536 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2013-05-20
查看wszgy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-18 17:51
最近苦于組態王與s7-200通信總是失敗,網上找得各種版本的解答,很少有效的,在此工控人家論壇,把我剛剛解決這個問題的方法給大家分享出來。
有人說國產的通信線是不能用的,其實不然,只是沒找到方法。
本人國產usb-ppi線 組態王6.53 與plc 224cn ,首先在step7 microwin 中編好程序,設置好波特率,下載到s7-200完成,關閉step7(否則會和組態王占用串口沖突);
組態王設置中選擇在comx,s7-200的ppi協議,實際上comx就是usb安裝驅動時生成的串口號,該串口號可在我的電腦-設備管理找到;設備地址設置為:2:0(2為plc地址,0表示波特率9.6k,(1對應19.2;2對應185.7));
如果連接設備失敗,最大的失敗是組態王好多驅動都是不好使的,需要重新從北京亞控下載相應驅動,下載ppi驅動就足夠了,復制到組態王安裝路徑下的driver里。以下附件是本人實驗成功的驅動,希望能幫到大家。

[    post] 驅動文件.rar (411 K) 下载次数:1859 [/post]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(225001peipei) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(zhouming) 熱心助人!
    570498316
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 18678 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2011-07-30
    最后登錄: 2024-11-06
    查看570498316的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-11-25 09:13
    我認為3樓說的對,我剛剛做了這個通訊:用的是USB/PPI的線,COM3,PLC地址選2,在設置一樣的波特率,數據位,校驗位,就可以了,只是我的在淘寶買的RS232-485電腦接口模塊通訊不穩定,總是斷線。