圖片:
PLC發送的脈沖后在伺服驅動器上監控的時候,看到數值每次到一個位置的時候不一樣。比如兩個位置來回移動的話,應該是兩個固定的數值變化的。
PLC離伺服驅動器很近,信號線大概20CM長左右,旁邊也有一個伺服驅動器,情況差不多。都是用雙絞屏蔽線,線的質量還可以。信號線更馬達線完全是隔開的。設備主要是兩個伺服定位用,控制柜是三相380的電源,有一個液壓用的三相電機,單相電是單獨有根零線的,取三相的一根接來用,旁邊有很多的沖床。附近沒有地線,伺服驅動器只是接在控制柜外殼上,情況就是這樣,不知道收干擾的話,一般收到什么干擾。如何解決?
[ 此帖被gali1120107在2013-05-16 22:04重新編輯 ]
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-16 20:21
正反轉脈沖和脈沖和方向都一樣的,脈沖都一樣。只要你嘗試PLC發出10000個脈沖,伺服是否接收了10000個脈沖,這樣就能判斷有無干擾這樣的信號,我試過調試步進電機的時候,電磁閥最容易干擾,這個不是發送脈沖線上的干擾,是直接干擾步進電機放大器。你也可以嘗試,PLC發脈沖,讓其他的機器運作,看看伺服有無接收到脈沖信號,或者是伺服有無運轉。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626