樓主  發表于: 2013-05-16 10:43
我問過一次了,謝謝大家的回答?墒俏疫是沒完全懂,我下了說明書,太多了,工期很緊。我不知道應該主要看哪里,又沒時間一點點全看完。。。
我把要做的設備說給大家,誰能幫我下!
一個三菱FR-S520的變頻器,我只要控制它一個速度的正轉到位停止     十分鐘后還是這個速度反轉到位停止  
求:1,怎么接線。我這樣接可以嗎  控制部分的  SD經過繼電器開點接STF    SD經過繼電器開點接STR    SD是公共端  
    2.參數都設那幾個  怎么設置  謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-16 14:12
變頻器手冊是需要仔細看完的。因為該變頻器的連接(接線),參數設置都在里面。還有就是參數設置需要和現場設備具體情況匹配起來調試的。
接線可以這樣連接,只要把中間定時加上去就能夠滿足你的控制要求了。