s7300,變頻器,觸摸屏于wincc組態通訊控制說做過,請致電一下思路。s7300于變頻器走PROFIBUS-DP通訊還需要單獨在變頻器上裝通訊卡嗎?觸摸屏于s7300用MPI通訊嗎?WINCC于S7300用以太網通訊,這樣設置可以嗎?這回得求高人了
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-14 16:55
都可以實現,觸摸屏以太網需要加模塊。變頻器需要加DP模塊